Bonjour, 
J’ai une interrogation sur l’analyse au feu du poteau ci-joint.
J’utilise la version 31.1E – SP1.
La note de calcul indique, pour l’analyse au feu suivant méthode A, B’= 450mm.
Cependant selon l’EC2-1-2 5.3.2 : b'=2Ac/(b+h); h<1.5b
 
Soit pour un poteau de 25x60cm, b’=353mm.

De plus on doit avoir h<1.5b. Selon la figure 5.2 de l’EC2-1-2, b=25cm et h=60cm dans mon cas. Cette condition n’est donc pas respectée.
Le logiciel ne renvoie pas de message d’erreur sur ce point.

Est-ce que cette méthode est correctement appliquée par le logiciel ?

Cordialement