Va multumesc pentru raspunsul detaliat.
Imi puteti explica, va rog, de ce criteriul mentionat in capitolul 6.2.9.1 (implicit formula 6.41) nu acopera si cazul profilelor U?
Interactiunea dintre incovoiere (dupa cele doua directii) si efort axial (in cazul unei pane de acoperis - inexistent, deci M N,Rd = M pl,Rd) este asigurata si de relatia 6.41, nu trebuie folosita neaparat relatia 6.42 pentru a asigura interactiunea. Relatia 6.42 e doar o rescriere a relatiei 6.41 cand alfa si beta sunt egale cu 1 si M N,Rd = M el,Rd.
Din moment ce sectiunea este de clasa 1, cum pot forta verificarea incovoierii oblice conform relatiei 6.41 (deci folosind W pl)? Daca impun sectiunii clasa 1, observ ca cele doua verificari de incovoiere pura sunt efectuate luand in considerare W pl (desi un breviar de calcul mai explicit ar fi binevenit), insa cum as putea face ca suprapunerea lor sa fie verificata, de asemenea, automat?
Va trimit modelul analizat pe adresa support@graitec.ro .
Va multumesc!
Cu stima,